<p>故障描述:</p><p>开机自检 ,初始化内存后 ,屏幕上连续显示“Time -outwaitingforARP/RARPPacket” ,出现死机现象。</p><p>解决步骤:</p><p>1.同时按键盘上STOP键和A键 ,中断程序运行。</p><p>2.等屏幕上显示OK字样后 ,键入Printenv(查看参数赋值命令 ) ,逐一查找所列参数的赋值情况 ,发现参数“boot -device”的值被修改为“disknek” ,参数“diag -switch ?”值被修改为“true”。</p><p>3.正常情况下 ,“boot-device”值为“disk3” ,缺省值为“disknet” ,“diag -switch ?”值为“false” ,缺省值为“true” ,因此使用命令Setenv(参数赋值命令 )重新赋值,格式为 :Setenvboot-devicedisk3↓ ,Setenvdiag -switch ?false↓ ,修改完毕后 ,键入Reset↓或boot↓ 。</p><p><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/cxjQ3d8jRDibEX4CoiazF9FpTiceAKYVyLWRZuYS6kxD5L0nervcZYGCzLmoCPYCf85kXYCQbtLr7O7EKctU6uQAw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.5346666666666666" data-w="750" /></p><p><br /></p>
|
|